一、概述

安康油浸式变压器短路阻抗的目的是判定安康油浸式变压器绕组有无变形。安康油浸式变压器是电力系统中主要电气设备之一,对电力系统的安全运行起着重大的作用。在安康油浸式变压器的运行过程中,其绕组难免要承受各种各样的短路电动力的作用,从而引起安康油浸式变压器不同程度的绕组变形。绕组变形以后的安康油浸式变压器,其抗短路能力急剧下降,可能在再次承受短路冲击甚至在正常运行电流的作用下引起安康油浸式变压器彻底损坏。为避免安康油浸式变压器缺陷的扩大,对已承受过短路冲击的安康油浸式变压器,必须进行安康油浸式变压器绕组变形测试,即短路阻抗测试。安康油浸式变压器的短路阻抗是指该安康油浸式变压器的负荷阻抗为零时安康油浸式变压器输入端的等效阻抗。短路阻抗可分为安康油浸式变压器分量和电抗分量,对于110kV及以上的大型安康油浸式变压器,安康油浸式变压器分量在短路阻抗中所占的比例非常小,短路阻抗值主要是电抗分量的数值。安康油浸式变压器的短路电抗分量,就是安康油浸式变压器绕组的漏电抗。安康油浸式变压器的漏电抗可分为纵向漏电抗和横向漏电抗两部分,通常情况下,横向漏电抗所占的比例较小。安康油浸式变压器的漏电抗值由绕组的几何尺寸所决定的,安康油浸式变压器绕组结构状态的改变势必引起安康油浸式变压器漏电抗的变化,从而引起安康油浸式变压器短路阻抗数值的改变。二、额定条件下短路阻抗基本算法三、非额定频率下的短路阻抗 当作的电源频率不是额定频率(一般为50Hz)时,应对测试结果进行校正。由于短路阻抗由安康油浸式变压器和绕组电流产生的漏磁场在安康油浸式变压器中引起的电抗组成。可以认为安康油浸式变压器与频率无关,而由绕组电流产生的漏磁场在安康油浸式变压器中引起的电抗与频率有关。当频率与额定频率偏差小于5%时,短路阻抗可以认为近似相等,阻抗电压则按下式折算:式中  uk75 --75℃下的阻抗电压,%;      ukt—温度下的阻抗电压,%;fN --额定频率(Hz);f′--频率(Hz);     Pkt 温度下负载损耗(W);--SN --安康油浸式变压器的额定容量(kVA);K—绕组的安康油浸式变压器温度因数。四、三相安康油浸式变压器的分相短路阻抗当没有三相电源、电源容量较小或查找负载故障时,通常要对三相安康油浸式变压器进行单相负载。1、供电侧为Y接法当绕组为Y联结时,另一侧为y或d联结时,分相是将试品低压三相线端短路,由侧AB、BC、CA分别施加电压。此时折算到三相阻抗电压和三相负载损耗可按下式计算: